消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

【废止】消防水泵、风机控制柜-功能按钮的设置误区、争议处置!

发布时间:2020-07-16 10:59消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:消防水泵和消防风机,是消防设施最核心的设备,启动柜是保证其正常运行的基础设施,由于缺乏统一明确的标准,启动柜的生产、施工和验收均处于相对混乱的状态,确是巨大遗憾!

 

消防水泵控制柜和防烟、排烟风机控制柜,应具备“启动”、“停止”以及“自动手动”切换等功能按钮,由于缺乏统一明确的标准,相关按钮的功能,始终存在较大争议,基本处置原则如下:

一、消防水泵控制柜、防烟和排烟风机控制柜,应具备“启动”、“停止”以及“自动手动”切换等功能按钮。

二、手动控制应始终有效:

手动优先,是所有消防设备控制的基本原则,不管控制柜的“自动手动”切换按钮处于自动或手动状态,其“启动”、“停止”按钮应始终有效。

三、当控制柜处于“自动”状态时,可接受外部信号的控制,当控制柜处于“手动”状态时,不应接受外部信号控制:

当控制柜的“自动手动”切换按钮处于自动状态时,控制柜可接受外部信号的控制(火灾报警联动、消防控制中心远程手动等)。

当切换按钮处于手动状态时,应切断外部信号,外部信号不再有效,这是控制柜最基本的安全保护措施。比如:在进行消防水泵或风机的检修或保养等工作时,为确保人员和设备安全,可将切换按钮置于“手动”状态,这时外部信号不再有效。

据此,消防水泵、防烟和排烟风机的控制柜,在正常运行时应确保切换按钮处于自动状态,特殊情况下需要置于手动状态时,应有专人值守。

四、遗憾和期待:

消防水泵和消防风机,是消防设施最核心的设备,启动柜是保证其正常运行的基础设施,由于缺乏统一明确的标准,生产、施工和验收均处于相对混乱的状态,不能不说是巨大的遗憾,期待早日完善!

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

消防网友17349 2020-09-02 11:37 00 [回复]举报

刚刚看了16D303-3,图集内容与上述内容并不相符,如果实际按照上述内容实施能不能行?

简@风格 2023-04-06 17:27 00 [回复]举报

自从进入消防行业,这个问题就一直困惑了好些年。请教过很多业内人士,得到的答案不尽相同。看来还是标准规范不统一的问题......我也就释然了  谢谢!

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

【废止】消防水泵、风机控制柜-功能按钮的设置误区、争议处置!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读