柴油发电机房、锅炉房,灭火系统的选择及应用

发布时间:2020-07-15 16:24消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:对于设置有自动喷水灭火系统的建筑,《建规》要求柴油发电机房、锅炉房等房间也要相应地设置自动喷水灭火系统。实际应用中,宜根据不同的情况分别对待,当设置自动喷水灭火系统时,必须充分考虑对设备的不利影响,切实做好防范措施。

 

设置在建筑内的柴油发电机房、锅炉房等,可按以下原则选择自动灭火系统:

一、对于设置有自动喷水灭火系统的建筑,柴油发电机房和燃油、燃气锅炉房等房间也要相应地设置自动喷水灭火系统,但必须考虑以下因素:

1、自动喷水灭火系统的设置,必须考虑对设备的影响,喷放时不得影响柴油发电机组等设备的正常运行,不得引发漏电等安全事故。

应提高设备外壳防护等级,做好电气线路的保护,电气设备外壳的防护等级可以参照《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)要求,采用IP55防护等级。(详见:外壳防护等级-IP代码的意义

2、需要考虑洒水喷头动作温度要求,结合设备正常运行时的环境温度,常规公称动作温度68℃的洒水喷头,不一定能满足要求。

3、对于不满足以上要求或很难确认应用条件的情况,可设置细水雾或气体灭火系统,也可以考虑水喷雾系统(水喷雾系统同样也应考虑对电气设备的影响)。

二、对于未设置有自动喷水灭火系统的建筑,可以设置推车式ABC干粉灭火器或气体灭火器,如规模较大或属于重要设备,可设置水喷雾、细水雾或气体灭火系统等。

三、对于属于“特殊重要设备室”的情况,应设置气体灭火系统。

哪些情况属于“特殊重要设备室”,详见专项讲解特殊重要设备室”。

 