关于常闭常开排烟阀串联的问题
发表评论: 你所说的串联在一起一般是在一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上一个常开的排烟防火阀加一个常闭的排烟阀,具体需不需要常闭的排烟阀主要是因为排烟口,如果设计常开的排烟口就需要前面有一个常闭的排烟阀进行控制;如果排烟口设计为常闭,就不需要那个排烟阀了。《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-20175.2.3 机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能,其开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。
2023-11-02 10:47
-
室外消防水池容积问题
发表评论: 问题一:因只有一路市政供水,不能满足连续不间断供水的要求(有可能起火时这一路市政水正在检修,不能供水),因此水池有效容积按432计算。问题二:双路供水指的是两路市政供水。《消防给水及消火栓系统技术规范 》GB50974-20144.2.2 用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求: 1 市政给水厂应至少两条输水干管向市政给水管网输水; 2 市政给水管网应为环状管网; 3 应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。
2023-11-02 10:33
-
疏散走道两侧的窗
发表评论: 这个没有明确的规定可以参考各地方的规定:石家庄市消防设计审查疑难问题操作指南(2021年版) 5.0.16 疏散走道两侧的隔墙能否设普通玻璃窗? 处理意见:一、二级耐火等级建筑的疏散走道两侧的隔墙的耐火极限为1.00h,疏散走道两侧窗的耐火完整性不应低于1.00h。江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0 1.3.4.2 民用建筑走道两侧设置的玻璃隔断、为了通风在疏散走道隔墙上设置的窗户等耐火极限是否有要求? 答:《建规》中对疏散走道两侧门窗的耐火极限没有明确规定。当疏散走道两侧采用玻璃隔断或窗户时(包括全部和局部),玻璃隔断或窗户(包括同一墙面上的普通门的面积)的面积对应走道房间墙面投影面积大于50%时,应满足耐火极限1.0h的要求。 《建规》第2.1.10条关于耐火极限的名词解释中已经明确,此时间为从受到火的作用起,至失去承载能力、完整性或隔热性时止,三种情况均应包括。
2023-11-01 16:08
-
消防设计审查项目,个人认为13#和15#符合两栋建筑防火间距不限的情形,2#和3#共用防火墙,实质上为一栋建筑的两个防火分区,不是两栋建筑,麻烦给点意见!
发表评论: 13#、15#厂房防火墙分隔间距不限应该没有问题;至于2#、3#厂房,可以参照建筑设计说明,应该有明确是否两个不同建筑或者同一建筑的不同防火分区;或者参考平面图如果画在一起,也可以默认为同一建筑;或者参考规证。
2023-11-01 08:51
-
超高层防烟楼梯间余压监控探测器设置
发表评论: 这种超高层楼梯间采用多个加压送风机送风的还没有见过,不过个人认为每台风机应该在服务高度设自己专用的余压探测器,探测到超压后联动开启旁通管泄压。毕竟通用规范实施后,这是强条。
2023-10-21 16:01
-
验收规范要求
发表评论: 根据图纸验收
2023-10-21 15:51
-
防排烟系统施工
发表评论: 排烟和加压送风是两个不同的系统,排烟是为了把有毒烟气排出去,给人争取逃生的时间。加压送风,设置在前室或者楼梯间,因为广义上认为前室以及楼梯间就是安全区域,在这个位置设置的加压送风是为了保持正压,防止有毒烟气蔓延至前室、楼梯间。你所说的一送一排形成循环,应该是指排烟和补风系统,补风系统是为了更好的排除烟气而适当的补充部分新鲜空气,一般补风系统的补风量不低于排烟系统的一半。还有你所说的防火阀与排烟防火阀设置在一个机房,具体指什么?不同的风管上,还是同一风管,我感觉你是不是将常闭的排烟阀误认为防火阀了。
2023-10-21 11:22
-
防排烟系统施工
发表评论: 首先应先分清排烟防火阀与防火阀的区别。排烟防火阀,设置在排烟管道上,动作温度280度,大多数均为常开式,到达温度后自动关闭,防止高温烟气随管道进入其它区域,风机入口处的排烟防火阀还有连锁停止排烟风机的功能。防火阀,一般设置在加压送风、通风空调管道上,动作温度70度、常开,达到温度后自动关闭,同样也是防止高温烟气通过管道进入其它区域。所以正常情况下,排烟风机与送风、空调不会设置在同一机房内,当然防火阀与排烟防火阀也不会设置在同一机房内。规范依据《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017 第3.3.5 4.4.5条 防烟、排烟风机应设置在专用机房内。
2023-10-20 16:25
-
排烟风管采用镀锌钢板安装于室内时需要满足 1.0h 的要求,是否可采用刷防火涂料的方式?
发表评论: 个人认为,防排烟风管通过涂刷防火涂料的方式来满足耐火极限的要求,不应采用。理由如下:1、镀锌钢板表面比较光滑,防火涂料难以附着牢固,且随着长时间及风管的震动是否会脱落。2、膨胀型防火涂料受热膨胀后,是否会堵塞风阀风口等部件,从而影响正常功能的使用?3、由南京市建设工程消防审验服务中心联合江苏省建筑工程质量检测中心有限公司,开展了镀锌钢板风管外表面涂防火涂料耐火试验,经过不同防火涂料的两次试验,结果均不合格。
2023-10-20 16:03
-
静压是工作压力吗
发表评论: 工作压力不是静水压力,工作压力是根据建筑的高度、类型等因素综合综合计算出来的。8.2.3 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定: 1 高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压; 2 市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定; 3 采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和; 4 采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。
2023-07-31 15:59
-
防火墙上为什么安装防火阀?而且不接控制线
发表评论: 一般在车库防火单元的隔墙上能看到,作用是联通两个防火单元,通风换气的,所以不需要接线,火灾时达到温度自动关闭即可。也见过联通坡道口与车库的,作用应该是一样的。
2023-07-29 15:15
-
电井照明回路敷设问题
发表评论: 看错了普通照明的话参考民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 >8.1.7 明敷设用的塑料导管、槽盒、接线盒、分线盒应采用阻燃性能分级为B1级的难燃制品。
2023-07-29 11:53
-
防火墙上为什么安装防火阀?而且不接控制线
发表评论: 一般70度防火阀,达到温度自动关闭,不需要远程控制。
2023-07-29 08:30
-
水泵出水干管低压压力开关
发表评论: 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 >13.2.17流量开关、低压压力开关和报警阀压力开关等动作,应能自动启动消防水泵及与其联锁的相关设备,并应有反馈信号显示;
2023-07-28 16:56
-
室内消火栓放水导致消火栓供水干管上压力开关动作,连锁启动消火栓泵,此低压压力开关需要将动作信号作为火警信号反馈至火灾报警控制器吗?
发表评论: 依据:消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第13.2.17--2 流量开关、低压压力开关和报警阀压力开关等动作,应能自动启动消防水泵及与其联锁的相关设备,并应有反馈信号显示;
2023-07-28 16:54
-
一类高层公共建筑仅走道排烟相关问题
发表评论: 首先楼主询问是否符合2017版防排烟规范,应该不是最新的设计,不用考虑是否符合《建筑防火通用规范 GB55037-2022》的要求; 再者楼主提问公共走道是否可以设置自然排烟,根据《建筑设计防火规范GB50016-2018版》 8.5.3只要走道长度大于20米均需要设置排烟设施,至于自然排烟还是机械排烟,如果能满足自然排烟开窗的要求优先选择自然排烟,《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》4.1.1建筑排烟系统的设计应根据建筑的使用性质、平面布局等因素,优先采用自然排烟系统。规范并没有强制要求设置机械排烟。
2023-06-12 14:37
-
一类高层公共建筑仅走道排烟相关问题
发表评论: 可以4.6.3第三条 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。
2023-06-12 12:01
-
请教各位大神,下面地下车库排烟设计合理吗?一台风机保护两个防火单元且排烟与通风共用管道。
发表评论: 如果恰巧在两防火单元中间位置起火,两边探测器均报火警,那么依照此设计理念,两侧的电动防火阀均被关闭,无法排烟。(火灾时联动关闭非起火单元的电动防火阀)
2023-05-13 17:45
-
消防水泵.风机-控制柜,设计验收22问!附:消防电梯、消防控制室!
发表评论: 看完视频有一个疑问,消防水泵控制柜如加装热继电器,那么热继电器只能报警不应切断电路。
2023-05-13 17:36
-
岩棉保温板是A级不燃材料吗
发表评论: A级