消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

一片冰雨

从事企业消防工作,现实和规范总是有着不小的距离,我们的任务就是让这个距离更小一点

粉丝:2 关注:1
关注

  • 室内消火栓设置场所问题
    发表评论: 包含与不包含有什么实际运用的意义吗?具备其中一个条件就要安装了吧?为什么要符合第二个条件啊。

    0 0 2021-09-29 20:46

  • 消防控制室是否要安装火灾探测器
    发表评论: 从规范上来说,消防控制室也是独立空间,应当要装的,并且,现在都要求装城市远程监控系统,安装后也能起到一定的作用。

    0 0 2021-09-29 20:40

  • 消防主机规范
    发表评论: 1、消防控制室有人值班的,消防报警主机都是设置在手动状态的啊。2、设置烟感的区域,经常因油烟水气造成误报火警的,可以更换为温感。否则保安员在长期误报火警的情况下会有麻痹思想,认为那个地方报警都是误报而不去查看。

    1 0 2021-09-29 20:36

  • 消控室分离
    发表评论: 他们的水系统是否是共用的,如果是的话,那就要确定一个消防控制中心,如果仅是在一个厂区,中间存在严格的建筑防火间距,没有共用的消防设施的话,严格来说本来就是两个建筑。厂区可以很大的!

    0 0 2021-09-25 23:48

  • 机械排烟系统排烟风口、排烟防火阀的设置与联动控制
    发表评论: 这个样子节省不了多少,反倒是不符合规范要求,遇到较真的验收人员还得费半天的口舌关键是不一定能通过!返工才是最痛苦的事!

    0 0 2021-09-25 22:31

  • 健身场所的疏散距离
    发表评论: 记得在答疑汇编里面有这个问题的回答,好像是参照办公,或者是展览厅的标准执行的!分为有器材和无器材的两个标注!感兴趣可以去搜索一下!

    1 0 2021-09-25 22:26

  • 净高3米的项目,划分防烟分区设置挡烟垂壁后计算高度的疑问
    发表评论: 看不明白你的意思,规范上明确写着,3米的可以设置在1/2以上,为什么你还要纠结挡烟垂壁?    4.3.3 自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定:     1 当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上;

    0 1 2021-09-23 20:13

  • 防火分区划分
    发表评论: 建议您参照建规5.3.1、5.3.4的规定,上面已经很明确了,要么是13+1=14个,要么7+1=8个(后面的不一定对,因为超市不知道能不能等同于商店营业厅,)具体的理由去看一下条文吧。

    0 0 2021-09-23 18:57

  • 餐厅与零售在同一个防火分区需要做分隔吗?
    发表评论: 如果是在大型综合体内;这是两个不同的业态,他们的装修防火要求也不一样,理论上他们应该是两家店铺,所以中间就当做实体墙分隔。(另个一个是售卖熟食的不能算餐厅,可以参照超市里面的熟食摊位)

    0 0 2021-09-23 18:30

  • 防火分区划分
    发表评论: 个人认为啊,不一定对。如果你当初设计就是一个防火分区,你分几期建设应该不影响的,如果不是当初一体设计的,那就需要原有设计院重新变更设计,当然,你投入使用前必须先经过城建部门验收通过才行。

    2 0 2021-09-23 18:23

  • 楼梯总净宽
    发表评论: 那如果2层的人最多呢?还有二层本层指的是二层下一层的楼梯,并不是3层下二层的楼梯,

    0 0 2021-09-23 18:18

  • 关于消防水池有效容积计算
    发表评论: 一、为啥要设消防水池?4.3.1 符合下列规定之一时,应设置消防水池:    1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;    2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时;    3 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。二、你在问火灾延续时间啊?     该栋建筑的消防水池补水量是按2h计算还是3h计算

    0 0 2021-09-22 00:16

  • 多层少年宫是否设喷淋
    发表评论: 你这个最好是沟通一下辖区的城建消防审核验收人员怎么去看,这种条文没有明确规定的,要看辖区参谋如何把控。原来我在商场,厨房明文规定必须要做完整防火分隔,问题是那是一家火锅店啊,厨房里不动火,就一个煲汤的电磁炉。验收的时候,还是按厨房标准安装防火门、防火窗;后来,换了一个参谋,厨房里用电的没有明火的,防火分隔不够也过了,

    0 0 2021-09-20 22:10

  • 航空障碍灯火灾时需强切吗
    发表评论: 强切的电源是出于更安全的角度来出发的,如果能增加安全系数就第一时间断电,不能就保留,比如生活水泵,你想第一时间强切了它吗?

    0 0 2021-09-20 21:58

  • 楼梯总净宽
    发表评论: 本层是那一层啊,不供上层人员使用的一般是有独立楼梯疏散要求的,如电影院、儿童活动场所,所以你这个不供上层人员使用的本层是那里来的?

    0 2 2021-09-20 21:55

  • 厂房、仓库不能和民用建筑合建是在哪个规范中有明确规定?
    发表评论: 没有说绝对不行,有前提条件的,自己看一下建规:3.3.5 员工宿舍严禁设置在厂房内。     办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。     办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。3.3.9 员工宿舍严禁设置在仓库内。      办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内,也不应贴邻。     办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

    1 0 2021-09-20 21:50

  • 关于消防水池有效容积计算
    发表评论: 消防规范里面好象一贯是就多不就少吧。否则的话你那个3小时根本就达不到设计要求,就是一个空,怎么可以?

    0 2 2021-09-20 21:45

  • 防火门要求
    发表评论:  防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014 >5.3.8 钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜大于600mm。

    1 0 2021-09-20 21:42

  • 多少平方米的公共聚集场所如(美容院)需要办理《公共聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》???感谢感谢
    发表评论: 我在杭州或者说是浙江地区都是200报开业检查,300报验收,500报图审,这个是2018年以前的,现在不清楚,不过开业检查200是没有错的

    1 0 2021-09-20 21:38

  • 特殊条文能否作为确定建筑耐火等级的决定条件
    发表评论: 你这个假设前提就不存在,如果其他的都为一级建造,那么说明他的设计、申报的应当就是一、二级的建筑,当检查发现其吊顶不符合规范要求的时候,就不会验收通过,并不会降级验收;对于认定为四级的说法也不成立。如果认定为四级,周边的建筑防火间距都会有问题,这样会造成一连串的问题。

    0 0 2021-09-20 21:36

积分
74
提问
5
回答
69

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭