消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

乌伤浪人 专家

暂无说说

粉丝:1 关注:0
关注

  • 酒店卫生间喷淋问题
    发表评论: 卫生间是否设置喷头,其实是有争议的。现在很多人认为卫生间内也需要设置喷头,是因为老的高规曾经规定小于5平米的卫生间内可以不设置喷淋,但新的建规2014取消了这个表述,所以大家都反推认为卫生间应该设置喷淋。我个人认为是如果卫生间无可燃物或可燃物少,可以不设置喷淋。但现在大多数的项目都是多一事不如少一事,既然其他部位都按要求设置了喷淋,也不在乎卫生间再设置一个喷头了,免得引起争议惹麻烦,导致审查或验收不合格。

    2 0 2022-04-15 22:10

  • 袋形走道问题
    发表评论: 袋形走道:“口袋”的形象比喻,指的是一个方向是建筑走廊的尽头,是死胡同,另一个方向则有疏散出口或疏散楼梯。袋形走道的长度当然有严格要求,如果过长肯定不能满足安全疏散距离的要求。图示下面的问题不知道问的是什么意思?所以无法解答。

    0 3 2022-04-15 21:49

  • 请问疏散楼梯间需要设置疏散指示标志吗??
    发表评论: 需要设置。建规规定了什么样的建筑、场所需要设置应急照明和疏散指示系统,至于如何设置要遵循《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的规定。

    0 0 2022-04-15 21:40

  • 一类高层建筑,KTV场所所有厅、室门都是乙级防火门。那是不是每个门都要设置门磁开关和防火门监控模块,接入防火门监控系统?
    发表评论: 首先要理解规范是不是需要设置防火门监控系统,是否要求设置什么样的消防设施,由建规来规定;其次,才是如何设置的问题。现在有一种不良的倾向,设计院怕承担责任,不该设置防火门监控系统的项目也设计了防火门监控系统。还有一种错误理解,以消防控制室应具备的功能规定来反推需要设置防火门监控系统。

    0 0 2022-04-15 21:31

  • 建筑火灾危险类别
    发表评论: 按照51号令的规定,大于2500平方米的食堂属于特殊建设工程,需要审查和验收。

    0 0 2022-04-15 21:24

  • 这个图怎么理解,s2接的是总线控制盘?c是多线控制盘?s2是否接了所有的消防设备(包括水泵)?如果s2能手动启动卷帘之类的,那么s2能不能手动启泵?
    发表评论: S2即总线模块联动控制,在消防联动控制设计的一般规定里有规定,所有需要联动的设备都应设置总线模块联动控制,这当然包括了消防泵,能通过总线控制手动启动消防泵,这就是通常所说的接入总线控制盘;C通俗的说就是手动控制盘(或专线控制盘、多线控制盘),主要联动控制规范规定重要的消防设备,如消防泵、防排烟风机、雨淋阀电磁阀等建筑内重要的消防设备。我理解的是重要的消防设备在发生火灾时要起关键作用,即有总线联动控制,又设置专线控制,可以起到消防一贯的一备一用的原则。

    0 0 2022-04-11 22:55

  • 大于54米的住宅建筑的避难间设置
    发表评论: 另外:就超过54米的高层住宅设特定房间发表一下个人看法。1、规范所规定的房间没有明确是什么房间。它应该不是避难间。为后面发言的方便,暂且我们称之为“安全间”。2、“安全间”对窗户的尺寸不像救援窗一样有明确规定,可以判定不能按救援窗对待。3、由于我认为的它不作为救援窗的定义,延伸认为它不一定与救援场地相对应,只要符合靠近外墙就可以。4、“安全间”设置的意义,在火灾发生时,有短暂的避难时间,设置在外墙便于对外发出救援信号,由消防员通过户门进入进行救援。5、救援场地一般靠高层住宅入户单元侧设置,不可能满足所有户型需求。不能仅考虑消防安全,还应该考虑土地的节约集约利用。

    2 0 2022-03-11 15:59

  • 大于54米的住宅建筑的避难间设置
    发表评论: 首先:我表明一个观点,消防安全不能凌驾一切!

    0 0 2022-03-11 15:45

积分
48
提问
0
回答
48
专家

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介: 自95年以来即从事消防行业,机电专业建造师,具丰富的消防设施施工管理经验,熟悉各类消防规范,尤其精通各类消防设施;2016年通过一级消防工程师考试,是本地第一个通过一级消防工程师考试的消防从业人员,入选本地级市消防专家库,参与住建消防设计审查与验收。
最新动态

关闭