当消防控制室设置在地下一层时,如何直通室外或安全出口
发表评论: 算,没有经过其他疏散区域。可以按直通安全出口
2023-03-28 17:24
-
应急照明和疏散指示可以共用同一个电路吗
发表评论: 可以吧。应急照明系统,对这个没有要求。前提采符合对应照明系统的灯具。
2023-03-28 17:22
-
灭火器放置距离地面高度改了吗
发表评论: 最低不得小于0.08,最高不得超过1.5米。
2023-03-28 07:50
-
汽车库防火卷帘门一步降还是两步降
发表评论: 一步降,在疏散通道上需要两步。两步降防火卷帘0.5~5范围内有不小于俩感温探测器,动作温度72.5~73.5度
2023-03-28 07:49
-
灭火器配置问题
发表评论: 不应少于两具不应该超过五具
2023-03-28 07:44
-
敞开楼梯作为疏散楼梯
发表评论: 根据《大商管理》规定,步行距离37.5米,也可以。
2023-03-27 12:58
-
应急照明能否兼做日常照明
发表评论: 可以,有强制3c认证即可。
2023-03-26 14:14
-
烟感探测器
发表评论: 走道距离15米,靠墙距离不小于安装的1/2;房间内梁突出小于等于≤200mm,梁间距小于等于≤1m,可不设烟感(具体看《火灾自动报警系统设计规范》6.2)
2023-03-22 15:19
-
地下1层商业部分的疏散距离
发表评论: 判断地下一层场所类型如属于大商一部分可以参照大商管理规定的标准;如若不是,这种大型场所一般属于人防工程,可以查看人防工程规范。
2023-03-17 12:19
-
住宅建筑首层或二层设置物管用房超过300平方米,建筑怎么定性?
发表评论: 商业服务网点特点是存在经营性质,这种公共活动用房严格来属于公共活动场所。建议问一下当地住建验收部门或消防部门。
2023-03-16 12:04
-
草坪砖能否作为消防救援场地
发表评论: 以前可以采用绿化砖,好像近些年新建的建筑都不用绿化砖了。
2023-03-15 18:43
-
住宅建筑首层或二层设置物管用房超过300平方米,建筑怎么定性?
发表评论: 你这种情况现实中太多了。验收的时候按商业服务网点验收,过了直接把防火隔墙敲掉,多个卡位合并成一家。这种情况本身就属于破坏防火分隔设施里的一种,没法改。
2023-03-15 16:14
-
一类高层住宅建筑防烟楼梯首层的安全出口前设置了向下的踏步阶梯,是否符合规范要求,是否需要按1.4m内不可设置踏步规范的要求整改?
发表评论: 那是人密场所才有这项规定。住宅建筑里面没有人密场所,自然就不需要。
2023-03-15 16:10
-
高位水箱所在位置
发表评论: 个人认为,从消防规范来说高位消防水箱设置,满足管网静压和前五分钟用水量即可,没有规定设置位置。得看看化工方面的行业标准以及钢框架结构承重负荷。
2023-03-14 12:24
-
应急指示灯的应急点亮模式是“常亮、还是频闪”
发表评论: 应急照明灯具只有节能与常亮或者应急点亮三种方式。当处于应急状态必须改为常亮模式。
2023-03-14 12:17
-
联系119
发表评论: 不管多大都需要报火警。每一个人都有报火警的义务,每一位成年人都有参与灭火的义务。消防法第一章第五条。
2023-03-11 08:12
-
高层丙类厂房非封闭阳台需要计算疏散距离吗
发表评论: 需要,非封闭阳台只是自然排烟效果好,与疏散距离没什么关系。
2023-03-10 18:31
-
此建筑是否需要消防车道进入内院
发表评论: 这就是矛盾之处吧。毕竟按整栋建筑验收,边长未超过220米或沿街道路不超过160米确实不用设置;按高层确实又需要。
2023-03-09 17:36
-
微波炉摆放规范
发表评论: 大功率电器跟明火设备放置区的底座与墙面装修材料为A级,与可燃物保持500mm以上。
2023-03-09 14:06
-
疏散楼梯与前室
发表评论: 只有防烟楼梯间才有前室之说。不是所有楼梯间都要设前室
2023-03-09 14:03