关于执行新规后,老规表格还是否需要执行?
发表评论:
2024-09-18 17:31
-
房间门直接开在楼梯间的问题
发表评论: 可以直通疏散楼梯您说的短走道不会是防烟楼梯间的前室吧?
2024-09-18 17:29
-
请问新能源汽车(电车)着火用什么灭火合适?防火毯有效吗?
发表评论: 直流水,大量直流水,而且最后很有可能也不是直流水灭的话,也是电池充分反应后自熄的。担心的话就足额上保险吧,没什么好招。
2024-09-18 13:25
-
幼儿园及中小学午休床位床位算不算灭火器配置规范里提到的床位
发表评论: 个人理解:应该计算进去一、按最严格的要求去配置,本身并不会增加太多成本;二、床位数代表规模,达到了这个规模就应该执行相应的配置要求;三、没人能控制火灾发生的时间,不能说不过夜就不计算。
2024-09-11 16:24
-
消火栓立管上能开机械三通吗
发表评论: 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-201412.3.12 沟槽连接件(卡箍)连接应符合下列规定:6 配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通;
2024-09-04 08:53
-
高层丁类厂房楼梯间设置问题
发表评论: 看建筑规模,您可参照“建筑防火通用规范 GB55037-2022“中的相关要求
2024-09-02 09:59
-
精细化工厂房内的炉体钢结构设备平台
发表评论:
2024-08-30 10:59
-
建筑物之间的消防车道上需要设计疏散指示标志吗?
发表评论: 消防救援局关于进一步明确消防车通道管理若干措施的通知(应急消〔2019〕334号)https://gf.cabr-fire.com/m/article-39895.htm
2024-08-27 16:25
-
手报设置疑问
发表评论: 不能安装在地面上,距地面1.3-1.5米高火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019
2024-08-26 14:25
-
餐饮商铺多少面积需要办营业前消防安全许可
发表评论: 个人理解:餐饮属于公众聚集场所,应该没有面积要求,凡开必检当然具体执行要求,还要参照您属地的要求,省与省的要求会有区别。
2024-08-26 14:20
-
疏散出口标识设置要求
发表评论: 应该设置建筑防火通用规范 GB55037-2022消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018
2024-08-26 14:11
-
重大火灾隐患判定
发表评论: 个人理解:因为这些场所本身就很危险,所以只要这些场所的固定灭火、冷却、探测等设施中某一项没达到国家标准,直接就可以判定为重大火灾隐患。
2024-08-19 11:36
-
自动报警系统、排烟系统、灭火系统、安全出口都是准工作状态下,儿童研学教室可以设置在地下一、二层嘛。
发表评论: 建筑防火通用规范 GB55037-20224.3.4 儿童活动场所的布置应符合下列规定: 1 不应布置在地下或半地下; 2 对于一、二级耐火等级建筑,应布置在首层、二层或三层; 3 对于三级耐火等级建筑,应布置在首层或二层; 4 对于四级耐火等级建筑,应布置在首层。条文说明:本规范规定的“儿童活动场所”是指供12周岁及以下婴幼儿和少儿活动的场所,包括幼儿园、托儿所中供婴幼儿生活和活动的房间,设置在建筑内的儿童游乐厅、儿童乐园、儿童培训班、早教中心等儿童游乐、学习和培训等活动的场所,不包括小学学校的教室等教学场所。有关幼儿园、托儿所中的婴幼儿用房的布置楼层位置要求,还需根据国家现行相关技术标准的规定确定。
2024-08-19 11:32
-
歌舞娱乐场所内房间的门一定需要是乙级防火门吗?
发表评论: 建筑防火通用规范 GB55037-20226.4.3 除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外,下列部位的门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求,且其中建筑高度大于100m的建筑相应部位的门应为甲级防火门: 1 甲、乙类厂房,多层丙类厂房,人员密集的公共建筑和其他高层工业与民用建筑中封闭楼梯间的门; 2 防烟楼梯间及其前室的门; 3 消防电梯前室或合用前室的门; 4 前室开向避难走道的门; 5 地下、半地下及多、高层丁类仓库中从库房通向疏散走道或疏散楼梯的门; 6 歌舞娱乐放映游艺场所中的房间疏散门; 7 从室内通向室外疏散楼梯的疏散门; 8 设置在耐火极限要求不低于2.00h的防火隔墙上的门。
2024-08-19 11:30
-
关于需要设置排烟设施的最小面积
发表评论: 不矛盾
2024-08-05 14:30
-
排烟风机设置在屋顶,必须设风机房吗?
发表评论:
2024-08-02 09:01
-
储油间防火间距
发表评论:
2024-08-02 08:58
-
消防水池计算建筑面积吗
发表评论: 您想问的是这个消防水池占不占防火分区的指标吧?
2024-08-01 16:05
-
地下车库的风管,风管做的是下喷、下喷的喷淋头距离地面的高度是多少啊?具体规范是那一条?
发表评论: 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017贴着风管做,有被撞风险的话,加保护罩。
2024-07-30 14:02
-
规范冲突时
发表评论: