高层丁类厂房楼梯间设置问题

高层丁类厂房,总高度25.3, 共4层 每层建筑面积230m2   疏散楼梯可以只设一部室外钢梯当做疏散楼梯来使用吗?

李一一一 | 2023-07-18 15:22
请写下您的回答回答

回答 | 5

安洪全 2023-07-18 15:38 00 [回复]举报

如果使用人数小于30人的话,可以。

建筑防火通用规范 GB55037-2022

7.2.1 厂房中符合下列条件的每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,安全出口不应少于2个:    

1 甲类地上生产场所,一个防火分区或楼层的建筑面积大于100m²或同一时间的使用人数大于5人;    

2 乙类地上生产场所,一个防火分区或楼层的建筑面积大于150m²或同一时间的使用人数大于10人;    

3 丙类地上生产场所,一个防火分区或楼层的建筑面积大于250m²或同一时间的使用人数大于20人;    

4 丁、戊类地上生产场所,一个防火分区或楼层的建筑面积大于400m²或同一时间的使用人数大于30人;

5。。。


室外疏散梯是最安全的,也没有问题,就是要符合设置要求:

7.1.11 室外疏散楼梯应符合下列规定:    

1 室外疏散楼梯的栏杆扶手高度不应小于1.10m,倾斜角度不应大于45°;    

2 除3层及3层以下建筑的室外疏散楼梯可采用难燃性材料或木结构外,室外疏散楼梯的梯段和平台均应采用不燃材料;    

3 除疏散门外,楼梯周围2.0m内的墙面上不应设置其他开口,疏散门不应正对梯段。

李一一一   回复: 安洪全2023-07-18 15:50

感谢前辈老师的回复  感谢  。

0    0 [回复]举报

安洪全   回复: 李一一一2023-07-18 16:17

您客气,老师不敢当,共同学习,一起进步

0    0 [回复]举报

GXXxxxxxx   回复: 安洪全2024-08-30 12:58

您好,那请问双首层的丁类厂房如果是只设置一步室内的开敞楼梯间,可以吗?

0    0 [回复]举报

安洪全   回复: GXXxxxxxx2024-09-02 09:59

看建筑规模,您可参照“建筑防火通用规范 GB55037-2022“中的相关要求

0    0 [回复]举报