  • 消火栓设置位置
    发表评论: 简单点,这个消火栓能否拉到这户卧室使用。会不会折叠水带影响出水,着火了开着门跑路的现实中没有吗

    0 0 2025-06-24 08:06

  • 消火栓设置位置
    发表评论: 不合理啊,就这户起火了,怎么使用。

    0 0 2025-06-23 15:21

  • 稳压泵的稳压压力
    发表评论: 怎么会处处相等,你一楼跟10楼静压能一样啊

    0 0 2025-06-23 15:19

  • 住宅楼下超市,建面260平米左右,被认定有重大火灾隐患!
    发表评论: 1.商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔,当每个分隔单元任一层建筑面积大于200m²时,该层应设置2个安全出口或疏散门。每个分隔单元内的任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于本规范表5.5.17中有关多层其他建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离。确实大于200要两个疏散门,你应该封了一个原本的门

    0 0 2025-06-23 15:16

  • 固定消防炮
    发表评论: 看保护范围啊,一般这种保护危险源罐体,开起来看能多高。

    0 0 2025-06-23 10:30

  • 装置区的本质安全型线路连接的消防设施需不需要增设防爆挠管
    发表评论: 除非你没问题找了,没必要鸡蛋挑骨头,走边要右边呢,是不是全部都要,这种线路保护规范已经可以。

    0 0 2025-06-23 08:43

  • 自动消防炮阀门问题
    发表评论: 都未设置报警系统设置明杆就可以

    0 0 2025-06-23 08:33

  • 露天的室外连廊属于安全区域?
    发表评论: 连廊肯定不算,但是有一定距离就算了。

    0 0 2025-06-19 17:10

  • 感烟探测器设置要求
    发表评论: 看规范,GB 50116-2013

    0 0 2025-06-19 17:09

  • 弧形回廊的消防干管要如何安装呢,可以预制弧形管吗
    发表评论: 管道满足压力没问题,但是后期怎么维修呢,还是连接比较好后期维修。

    1 0 2025-06-19 15:24

  • 关于小型养老机构设置消控室的问题
    发表评论: 乡镇这些不涉及,一般设计消火栓,喷淋,应急照明,消防广播,强切电应该都不涉及吧,如果有这些要联动吗,比如广播,应急照明呢。你说这些小场所都是自然排烟,是不是也不要联动了。

    0 0 2025-06-18 10:52

  • 住宅入户门内外开问题
    发表评论: 你就说你隔壁某某小区都是向内开启,为了你们公摊更小所以外面面积比较小了门只能内开了,后期装修不影响隔壁邻居可以改成外开,这种买房时候就看过样品了,有什么好说的。

    0 0 2025-06-18 09:49

  • 疏散楼梯的分类
    发表评论: 敞开,室外是在外墙以外的

    0 0 2025-06-18 09:46

  • 高楼连廊的防火门
    发表评论: 正常都是常闭,为什么不能出入,加不加门禁看你管理啊,一般一楼跟顶楼需要加门禁,门禁记得联动时候能断电打开就可以。

    0 0 2025-06-17 17:06

  • 排烟防火阀
    发表评论: 要的

    0 0 2025-06-17 15:34

  • 关于小型养老机构设置消控室的问题
    发表评论: 什么情况需要联动,不联动很少见了,值班场所也是需要24小时值班吧。

    0 0 2025-06-17 15:16

  • 关于小型养老机构设置消控室的问题
    发表评论: 我这边十个乡镇这种养老机构,也是这种,但是十家连一本证都没。提一提就好。要求看地方,一般两人值班,四本就够

    0 0 2025-06-17 09:51

  • 配电室需要设置消火栓吗?
    发表评论: 配电房内就不能设置消火栓,管道漏水怎么办。

    0 0 2025-06-16 17:32

  • 商场同个楼层同一个防火分区的的商店与公共通道相互接壤的玻璃隔墙,是否需要满足2小时耐火隔热需求?
    发表评论: 建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时,应符合下列规定:     1 与周围连通空间应进行防火分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h,采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护;采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h,并应符合本规范第6.5.3条的规定;与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗;     2 高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;     3 中庭应设置排烟设施;     4 中庭内不应布置可燃物。

    0 0 2025-06-16 17:05

  • 排烟防火阀
    发表评论: 常开,280度关闭,关闭时风机也关闭,信号接模块反馈消控室。

    0 3 2025-06-16 09:20