消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

稳压泵的稳压压力

各位大佬请教个问题,稳压泵设定的稳压压力是系统非工作状态下的压力,也就是静压,那么最不利点的静压和泵出口处的静压是一样的吗?我理解的是静压应该是处处相等的

好难呀 | 2025-06-23 11:19
请写下您的回答回答

回答 | 6

EHS专家-DL 2025-06-23 14:19 00 [回复]举报

应该是不一样的,也有考虑‌高程差的影响哦,ΔP = ρgΔh‌(ρ为流体密度,g为重力加速度,Δh为垂直高度差)

罗马苏丹 2025-06-23 14:49 00 [回复]举报

系统最不利点高度和水泵出口高度正常是不一样的,静压怎么会一样?

重庆消防 2025-06-23 14:49 00 [回复]举报


小唐12321 2025-06-23 15:19 00 [回复]举报

怎么会处处相等,你一楼跟10楼静压能一样啊

李勤 2025-06-23 17:20 00 [回复]举报

不一样,看你稳压泵出口标高和最不利点消火栓标高有多大落差,比如落差5米,如果稳压泵出口0.15Mpa ,那么最不利点消火栓静压0.15+0.05Mpa  =0.2Mpa  了  

牛丫头消防课堂 2025-06-23 18:09 00 [回复]举报

第一,静压不是处处相等的,例如屋面的静压和最底层的静压,一定是不相等的,越往下静压越大

2.1.11 静水压力 , 消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力,简称静压。

第二,最不利点的静压和稳压泵出口处的静压也不一定相等,例如你的稳压泵设置在水泵房时,最不利点消火栓为最高、最远的消火栓的静压。但是稳压泵处的静压一定比他高;

如果稳压泵设置在屋面,那么稳压泵出口的静压比最不利点略小,差一个楼层的高度。

所以具体需要看你稳压泵设置的位置及最不利消火栓的位置确定。

关闭

关闭

手机APP下载