甲类仓库可以设置二层的平台吗?
发表评论: 不可以,甲类仓库严格限定层数、面积,包括防火分区面积、占地面积;
2025-07-23 14:00
-
共用前室及合用前室的机械加压送风口未设置在前室的顶部或不正对前室入口的墙面时,防烟楼梯间可以采用自然通风系统吗?
发表评论: 建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。以上建筑以外的,也就是建筑高度不大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度不大于100m的住宅建筑,都可以考虑自然通风。
2025-07-23 13:58
-
质保与维保
发表评论: 施工单位自行维保的情况 若质保期内由原施工单位负责维护保养,通常无需单独签订维保合同,也不需执行《社会消防技术服务管理规定》中的资质要求,但需确保消防设施完好有效。第三方维保单位介入的情况 若业主或物业委托具备资质的第三方机构进行维保,则需遵守《社会消防技术服务管理规定》,维保单位需具备相应资质(如企业法人资格、注册消防工程师数量等)并在消防技术服务信息系统备案。实际执行中的问题 目前多数情况下,施工单位仅在接到故障通知后进行维修,而日常巡查、保养等工作执行不到位。部分地方标准明确要求施工单位在质保期内履行维保责任,但全国范围内尚无统一强制标准。
2025-07-23 13:56
-
储油罐冷却系统的选择问题
发表评论: 你可以看看《石油化工企业设计防火标准》 GB50160-2008(2018年版)8.10.2 全压力式及半冷冻式液化烃储罐采用的消防设施应符合下列规定: 1 当单罐容积等于或大于1000m³时,应采用固定式水喷雾(水喷淋)系统及移动消防冷却水系统; 2 当单罐容积大于100m³,且小于1000m³时,应采用固定式水喷雾(水喷淋)系统和移动式消防冷却系统或固定式水炮和移动式消防冷却系统;当采用固定式水炮作为固定消防冷却设施时,其冷却用水量不宜小于水量计算值的1.3倍,消防水炮保护范围应覆盖每个液化烃罐; 3 当单罐容积小于或等于100m³时,可采用移动式消防冷却水系统,其罐区消防冷却用水量不得低于100L/s。
2025-07-23 13:53
-
自然排烟系统:排烟窗(口)的风速不宜大于1.5m/s。
发表评论: 你这句话不确切,自然排烟没这个要求,机械排烟有个1.5m/s,但是有条件的,出自《 建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-20174.4.13 当排烟口设在吊顶内且通过吊顶上部空间进行排烟时,应符合下列规定: 1 吊顶应采用不燃材料,且吊顶内不应有可燃物; 2 封闭式吊顶上设置的烟气流入口的颈部烟气速度不宜大于1.5m/s ; 3 非封闭式吊顶的开孔率不应小于吊顶净面积的25%,且孔洞应均匀布置。
2025-07-23 13:51
-
对九小场所关于消防设施的要求有没有呢?
发表评论: 九小场所消防设施配置需要根据九小场所的具体功能具体分析,主要参照《建筑防火通用规范》 GB55037-2022和《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)。“九小场所” 虽规模不大,却与群众生活息息相关,包括小型商场、餐饮场所、旅馆、网吧等。这些场所因空间紧凑、人员流动大、消防条件薄弱,一旦发生火灾,极易造成人员伤亡和财产损失。从实际情况出发,降低九小场所火灾隐患,需聚焦 “短板”、精准施策,从设施、管理、习惯等多维度筑牢安全防线。 一、补齐消防设施 “基础课”,让 “救命装备” 随时能用 九小场所火灾隐患的首要短板往往是消防设施缺失或失效。很多场所为节省成本,未配置基本灭火器材,或灭火器过期、消火栓无水,关键时刻 “掉链子”。 标配实用器材:根据场所面积和性质,按规定配备灭火器(如 4 公斤 ABC 干粉灭火器,每 50 平方米至少 1 具)、应急照明灯、疏散指示标志。餐饮场所需额外配备灭火毯(应对油锅起火),网吧、旅馆等人员密集场所应在疏散通道设置简易喷淋或独立烟感报警器(成本低、安装方便,能快速预警初期火灾)。 定期检查维护:每月由场所负责人牵头检查一次消防器材,确保灭火器压力正常、喷嘴无堵塞,应急灯断电后能持续照明 30 分钟以上,疏散指示标志清晰无破损。消火栓要保证水压充足,冬季需做好防冻措施,避免管道冻裂。 打通 “生命通道”:严禁在疏散通道、安全出口堆放杂物(如餐饮场所的食材、旅馆的行李),或安装卷帘门、铁栅栏等阻碍逃生的设施。疏散门应向外开启,宽度不小于 0.9 米,确保人员能快速撤离。 二、管好电气 “风险源”,从源头切断起火诱因 电气故障是九小场所火灾的 “头号杀手”—— 私拉乱接电线、线路老化、违规使用大功率电器等行为,极易引发短路或过载起火。 规范电气安装与改造:电气线路铺设必须穿管保护(金属管或阻燃塑料管),严禁直接敷设在可燃物(如木质天花板、易燃墙面)上。新增电器(如空调、电暖器)需由专业电工接线,避免 “一线多接”“超负荷用电”。 定期排查电气隐患:每季度请电工检查线路绝缘层是否老化、破损,插座是否松动、发烫。餐饮场所的冷藏柜、消毒柜等设备,要避免线路被油污侵蚀;网吧的电脑主机、插线板要远离地毯、窗帘等可燃物,每日下班前关闭总电源。 严控 “高危电器” 使用:小型旅馆、出租屋严禁使用 “热得快”“电炉子” 等大功率电器;餐饮场所的电炸锅、电烤箱等设备,需与可燃物保持 1 米以上距离,使用时有人看管,用完及时断电。 三、抓牢人员 “责任链”,让安全意识融入日常 九小场所员工流动性大、安全意识薄弱,往往是火灾防控的 “软肋”。必须通过 “定人、定责、培训”,让每个人都成为防火 “哨兵”。 明确负责人主体责任:场所经营者或负责人为消防安全第一责任人,签订《消防安全承诺书》,张贴在显眼位置。每日班前、班后检查消防安全(如关闭不必要电源、清理易燃杂物),夜间营业的场所(如网吧、KTV)需安排专人每 2 小时巡查一次。 开展 “实战化” 培训:每月组织员工进行 1 次消防培训,重点教 “两招”:一是灭火器使用(提、拔、握、压)和灭火毯覆盖油锅的操作,二是火灾发生时如何引导顾客疏散(优先疏散老人、小孩,低姿捂口鼻沿疏散指示标志逃生)。新员工上岗前必须培训合格,避免 “一问三不知”。 杜绝 “违规住人” 硬伤:小型旅馆、餐饮场所的夹层、阁楼等区域,严禁违规住人或设置员工宿舍(与营业区未做防火分隔时,火灾时易形成 “烟囱效应”)。确需住人的,必须用防火墙、防火门与营业区隔开,且配备独立烟感和逃生梯。
2025-07-23 13:48
-
二层工业建筑,首层作为生产车间,二层作为仓库是否可行
发表评论: 不可行。厂房和仓库同属于工业建筑性质,可以合建。但是厂房与仓库的火灾危险性分类标准,建筑的占地面积、防火分区的最大允许建筑面积和防火分隔方式、安全疏散设施、消防设施的设置等均有不同的设计技术要求,因此两者不宜合建。除中间仓库外,甲、乙厂房与各类仓库,甲、乙类仓库与各类厂房不应合建。
2025-07-23 13:00
-
市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m,室外消火栓也有这个要求吗?
发表评论: 是的,室外消火栓也有这个要求。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第7.3.1条, 建筑室外消火栓的布置除应符合本节的规定外,还应符合本规范第7.2节的有关规定。
2025-07-23 12:58
-
压缩氮气瓶能否为干式自动喷水灭火系统管道提供保压能力?
发表评论: 压缩氮气瓶虽可提供高压,需通过减压阀精确控制至低压范围,长期稳定性缺少验证。持续供气问题:稳压泵可自动调节气压,避免人工干预;氮气瓶需频繁更换或补充; 现有应用中,氮气瓶多用于驱动灭火剂(如干粉系统),未见直接用于干式系统气压维持的案例。
2025-07-22 21:39
-
关于防火分区、防火间距的要求
发表评论: 建筑防火通用规范,说的很明确。
2025-07-22 21:30
-
泡沫-水湿式喷淋
发表评论: 不建议这样,沫灭火剂一般不能预混,一旦与水预先混合,其有效期大大缩短。再就是对管道腐蚀作用。
2025-07-22 21:24
-
关于管道的消毒冲洗
发表评论: 消防水管网施工结束后,应进行水压强度试验、冲洗、严密性试验。
2025-07-22 21:15
-
柴油机消防泵的耗油量如何计算
发表评论: 第一步,柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,所以需要看说明书,每小时耗油量;然后每小时耗油量*火灾延续时间;第二步,油箱最小有效容积应按1.5L/kW 配置,P*1.5,算出来一个储油量(最小值);第三步,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。P*1.5*50%,算出来第四步,两者比较取大。建议留有一定余量,略微大点。
2025-07-22 21:13
-
面积和层数不限前提下,整体栋是否可划分为一个防火分区
发表评论: 参照《 建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第5.3.2条文说明理解,封闭楼梯间不叠加防火分区面积;规范允许敞开楼梯间的情况下,也不叠加防火分区面积。本条为强制性条文。建筑内连通上下楼层的开口破坏了防火分区的完整性,会导致火灾在多个区域和楼层蔓延发展。这样的开口主要有:自动扶梯、中庭、敞开楼梯等。中庭等共享空间,贯通数个楼层,甚至从首层直通到顶层,四周与建筑物各楼层的廊道、营业厅、展览厅或窗口直接连通;自动扶梯、敞开楼梯也是连通上下两层或数个楼层。火灾时,这些开口是火势竖向蔓延的主要通道,火势和烟气会从开口部位侵入上下楼层,对人员疏散和火灾控制带来困难。因此,应对这些相连通的空间采取可靠的防火分隔措施,以防止火灾通过连通空间迅速向上蔓延。 对于本规范允许采用敞开楼梯间的建筑,如5层或5层以下的教学建筑、普通办公建筑等,该敞开楼梯间可以不按上、下层相连通的开口考虑。
2025-07-22 21:02
-
消防水池浮球阀
发表评论: 消防水池浮球阀更换的步骤及注意事项,供你参考: 一、准备工作 关闭进水阀门:更换前需关闭消防水池的进水阀,避免水流影响操作。 排空积水:若水箱内有积水,需先排空或降低水位至浮球阀以下。 二、拆卸旧浮球阀 断开连接部件: 用活动扳手或管钳拧松浮球阀与进水管连接的螺母。 若为密封式浮球阀,需整体拆卸,注意保存垫片或密封圈。 检查损坏情况:取出旧浮球后,观察阀体内部是否锈蚀或磨损,必要时清理阀座残留物。 三、安装新浮球阀 缠绕生料带:在新浮球阀的外螺纹处逆时针均匀缠绕生料带,确保密封性。 安装注意事项: 将浮球阀对准进水口螺纹,顺时针旋转拧紧,注意磁铁方向(如有磁翻板液位计,磁铁侧朝上)。 使用扳手固定阀体基部,避免过度用力导致螺纹滑丝。 四、测试与调试 恢复供水:缓慢打开进水阀,观察浮球阀是否随水位升降正常启闭。 检查漏水:确认各连接处无渗漏,浮球无卡滞或刮擦水箱壁现象
2025-07-22 20:21
-
公共建筑封闭楼梯间的中的疏散门净宽须大于或等于梯段净宽吗?
发表评论: 规范《 建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第5.5.18条文说明有明确说明:设计应注意门宽与走道、楼梯宽度的匹配。一般,走道的宽度均较宽,因此,当以门宽为计算宽度时,楼梯的宽度不应小于门的宽度;当以楼梯的宽度为计算宽度时,门的宽度不应小于楼梯的宽度。此外,下层的楼梯或门的宽度不应小于上层的宽度;对于地下、半地下,则上层的楼梯或门的宽度不应小于下层的宽度。
2025-07-22 20:18
-
星级酒店8层酒吧改造成抽雪茄区
发表评论: 我的理解按照吸烟室处理,改成感温探测器,尽可能控制可燃物,不允许出现易燃物。
2025-07-21 00:07
-
消防供配电
发表评论: 你这个问题有争议,按照正常思路,每个建筑体量不同、危险性不同,消防设备供电要求不同,例如一个项目有超高层、也有一个很小的门卫,那么分别按照自身要求考虑供电要求。所以你这个也是一样,单独看每个建筑的供电到底是几级。《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第10.1 消防电气,单独看每个建筑。
2025-07-21 00:01
-
体育馆比赛场地的人员密度应该取什么值,按照哪条规范
发表评论: 人员密度应按照固定座位计算,依据《建筑设计防火规范》第5,5,20条
2025-07-20 23:56
-
住宅下方可以开餐饮吗
发表评论: 如果定性为商业服务网点,那就是按照规范,小型营业性用房。如果下部定性为公共建筑功能,那就可以做餐饮,但是与住宅之间必须做好分隔,疏散独立。2.1.4 商业服务网点 : 设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m²的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。具体依据《饮食建筑设计标准》 JGJ64-2017
2025-07-20 23:53
- 积分
- 517
- 提问
- 0
- 回答
- 516