
jinyanwu 一级注册消防工程师
每天学一点,就会有进步。
粉丝:4
关注:0
关注
-
灭火器下一步应该怎么进维修,维修年限怎么确定?
发表评论: 个人意见,仅供参考:9.3.1条这个属于维修机构是否具备维修能力的确认,和企业检修灭火器不是一个概念。
2024-12-27 10:24
-
JP型喷头型号问题
发表评论: 个人意见,仅供参考:JP型喷头的保护半径是7.5m不是5m。也不是保护面积。根据:《气体灭火系统设计规范 GB50370-2005》注3.3.16
2024-12-27 10:01
-
室外地下式消火栓问题
发表评论: 个人意见,仅供参考:1、消火栓法兰和下边那个泄水阀所在的管道的法兰应该能对上吧,中间接管这个应该自己制作也可以。就是一节有两个法兰的管道。图集说可以有厂家提供,那在合同阶段就要确定有这个配件了。2、传动杆同上,根据实际制造即可,没有什么科技含量。
2024-12-27 09:44
-
灭火器下一步应该怎么进维修,维修年限怎么确定?
发表评论: 个人意见,仅供参考:通规废止的只是强条要求,是一种理想状态,但在执行中如果通规没有详细规定的,建议还是执行原规范。
2024-12-27 09:15
-
房顶拥有喷淋的丙类库房加装的平台下面是否需要加喷淋和烟感?
发表评论: 个人意见,仅供参考:1、这样理解,假设丙类一项二级耐火等级单层库房加上平台总共4000平方,那么每个防火分区面积为1000平方,需要划分为4个防火分区,如果全部面积都加自喷的情况下,每个防火分区面积可以扩大到2000平方,仓库划分为两个分区即可。2、厂房有操作平台和检修平台之分,但仓库没有,所以仓库内的平台需要按照建筑面积增加防火分区的计算。比如增加的平台200平方米没有自喷,其余部分有自喷,那么一个防火分区最大占地面积只能到1800平方米,相当于1600平方米有自喷,200平方米没有自喷,对一个4000平方米的仓库来说,就要按照3个防火分区进行设置了。3、所以如果要最大化少设置防火分区,就要把所有区域都设置上自喷。
2024-12-27 09:12
-
旅馆疏散门宽度要求
发表评论: 个人意见,仅供参考:根据通规:第7.1.4条规定的各类设施的宽度均为最小净宽度,对于有特殊要求者,应在此基础上增大。
2024-12-27 08:43
-
住宅小区地下室一层柴油发电机房柴油储油间是否需要安装可燃气体报警器?
发表评论: 个人意见,仅供参考:点型感烟、感温应该都可以用。
2024-12-27 08:26
-
灭火器维修年限的问题
发表评论: 通规废止了很多规范条文,包括建规的强条,但这个通规属于强制执行,只要通规没有提到的,废止的只是强条,还是要参考执行的。
2024-12-27 08:24
-
消火栓开门方向与疏散指示方向是否一致
发表评论: 个人意见,仅供参考:这个应该不需要。
2024-12-27 08:21
-
灭火器维修年限的问题
发表评论: 个人意见,仅供参考:这个属于团体标准,可以参考执行。当然你要执行GB50140和GB50444也没有问题。但团体标如果要全国人民都去执行,很勉强,因为一个团体不能代表国家意志,只是在团体内部有约束力,你要参考执行没有问题,你要强制执行。。。。。。十个八个原来都不知道弄什么的凑在一起弄个团体标就要全国人员都去执行,这个也太。。。。。。。所以他也没敢在里面注明废止GB50444。消通规废止了GB50444强条要求。只是废止了强条,不再强制执行,但不是废止这个规范。你又没有其他可供参考的规范,那不还得参考GB50444。
2024-12-25 16:28
-
酒店客房内的马桶间或者卫生间需要安装喷淋吗?
发表评论: 个人意见,仅供参考:如果没有过度装修,并采用大量可燃物作为装饰材料的话,不需要。
2024-12-25 16:06
-
2014年之前的建筑,需要设置消防救援窗吗
发表评论: 个人意见,仅供参考:如果当时已经通过了消防验收的,可以认为符合要求;根据住建部《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(2020年6月1日生效),第四十条:新颁布的国家工程建设消防技术标准实施之前,建设工程的消防设计已经依法审查合格的,按原审查意见的标准执行。只要这个建筑消防设计已经审查合格即可。当然按照现在的标准整改更好。
2024-12-25 16:00
-
消防泵房与消防水池最远距离是多少
发表评论: 个人意见,仅供参考:没有规范的要求,主要是注意汽蚀余量,所以尽量越近越好。同时一般要求自流引灌,消防水池底部至少和泵房地平面在一个水平之上,所以如果距离过远的话,就需要加大消防水池和泵房的高差,或者需要额外增加引流装置。对于设计计算来说很麻烦。至于那个100m,实际中没有相关依据。
2024-12-25 09:46
-
一个不超过15米的建筑内有6000m³的办公和2000m³的商业,是否需要设置消火栓?
发表评论: 个人意见,仅供参考:8.1.7里面第六条属于应设的条件,你这个又不符合,应该可以不设。当然设了肯定没有问题。
2024-12-24 17:27
-
两栋厂房之间是否可以在顶部设置雨棚?
发表评论: 个人意见,仅供参考:本来满足消防间距要求,加个雨棚后,还是个不燃性雨棚,相当于热量可以通过雨棚下部空间流窜到另外一个车间,间接增加了另一个车间的火灾可能性。相当于减小了防火间距。
2024-12-24 17:23
-
关于一类高层酒店建筑灭火器配置问题
发表评论: 个人意见,仅供参考:一个酒店的一个计算单元肯定不能按照2153来说。不过我确实也没有考虑那个修正系数。一个酒店,同一层内大厅、储酒间、住房、多功能厅危险性一样吗?应该是不能按照一个危险等级进行计算。需要根据楼层功能划分成几个不同的计算单元。同时还要根据最大保护距离,需要看图确定需要多少个配置点。或者就是划分不同计算单元分别计算后汇总。一个前室也有可能作为一个计算单元,同时一个计算单元里面至少要有两具,意思是这两具可以分开放,但需要在一个计算单元内。所以需要先把不同的计算单元区分出来再说。如果把所有区域都按照3A进行计算,也就是最严格的算法,那就是0.5*2153/150=7.17≈8具即可。同时需要结合最大保护距离进行适当修正。
2024-12-24 15:20
-
关于一类高层酒店建筑灭火器配置问题
发表评论: 个人意见,仅供参考:1、根据计算,50㎡/A,3A为150㎡,所以2153/150=14.35≈15具;设置14具不符合;2、根据GB50140第6.1.1条:一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个前室应设置至少2具;3、应符合最大保护距离15m的要求:设计图纸审核通过不代表不存在问题,只是这个问题没有审核到位。
2024-12-24 13:53
-
请问高层建筑的避难层,避难层1498平方米,除避难区外,该避难层的其他区域能否当办公用,之前设计图纸报住建局且通过(除避难区,其他区域为办公区),请问之前除避难层相关规定是如何规定的,求解。
发表评论: 根据通规:如果大于100m,应设置避难层,有如下规定:如果不大于100m,可以设置避难间:避难间的话应该可以作为办公用途。
2024-12-24 11:28
-
消火栓水带接口、水枪、消火栓头对接安装困难
发表评论: 根据《消防接口 第1部分:消防接口通用技术条件 GB12514.1-2005》
2024-12-24 10:49
-
悬挂干粉算不算自动灭火设施,可否用于厂房生产部位
发表评论: 个人意见,仅供参考:应该属于一种小型的预制灭火系统。也算一种自动灭火设施吧。不过一般不用于厂房生产部位,主要用于电缆隧道;电缆夹层;计算机房;发电机房;档案室(库房);配电室;地下液压站;通讯机站等工业和民用建筑消防。
2024-12-20 21:49
- 积分
- 291
- 提问
- 0
- 回答
- 291
一级注册消防工程师
当前头衔
个人简介:
化工企业工作20年,主要进行设备管理和安全管理工作,2009年注安师(危险物品),2021年消防工程师,2023年增项注安(金属非金属矿山),2024年增项注安(化工安全);
入选工贸行业专家库;金属非金属矿山专家库;省安全和职业健康协会应急专家库;安全标准化评审员;安全培训教师;
最新动态