消防泵房与消防水池最远距离是多少

消防泵房与消防水池最远距离是多少?求解

dongfeng | 2024-12-20 15:54
请写下您的回答回答

回答 | 4

云中飞翔 2024-12-20 20:15 00 [回复]举报

消防泵房一般紧邻消防水池,这样节省管道,保障供水的可靠性。

jinyanwu 2024-12-20 21:41 00 [回复]举报

个人意见,仅供参考:

这个距离肯定是越近越好,如果非要给这个距离加上一个数字的话,我希望是小于等于100m。

dongfeng   回复: jinyanwu2024-12-21 14:05

小于等于100m,有规范要求吗?

0    0 [回复]举报

jinyanwu   回复: dongfeng2024-12-25 09:46

个人意见,仅供参考:

没有规范的要求,主要是注意汽蚀余量,所以尽量越近越好。同时一般要求自流引灌,消防水池底部至少和泵房地平面在一个水平之上,所以如果距离过远的话,就需要加大消防水池和泵房的高差,或者需要额外增加引流装置。对于设计计算来说很麻烦。至于那个100m,实际中没有相关依据。

0    0 [回复]举报