
金灶沐
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
多层地下车库的连接坡道是否需要排烟?
发表评论: 多层,连接坡道——地下二层或更多层 。不是小于1000平的小车库。
2025-07-25 11:24
-
有关地上、地下楼层共用大厅出口的楼梯出口方向问题
发表评论: 应,是必须 ; 宜 ,才是推荐 。我同意以上的解答。
2025-07-17 17:05
-
疏散楼梯间-直通室外的五种形式!
发表评论: 既然30米能满足要求何必还要个“宜15米“,直接规定小于30米不好吗? 编规范就要在语言能力和逻辑能力上严谨。就象到底大于50平米,还是100平米房间需要排烟一样,直到通规2022年出来才闹明白。
2025-07-15 15:46
-
扩大封闭楼梯·防烟楼梯间前室-直通室外的距离!
发表评论: 既然15米放宽到30米了,就干脆废除高标准的条款不好么?人都有趋易的本能 , 15米不是形同虚设么?
2025-07-14 14:57
-
走道净高大于3m的清晰高度和自然排烟窗设置
发表评论: 单一分区走道可以不限烟口在烟层内, 若是靠挡烟垂壁划分n多个分区,挡烟垂壁埋没在烟层中有何意义,划分区又有何意义。 规范不是说文解字,得有合理的解释。 不划分区的走道中,规模小功能单一,可以放宽风口高度设置要求,一旦用挡烟垂壁分区,必须考虑到走道布局以及疏散环境的复杂性: 挡烟垂壁存在的意义就是防止烟气蔓延,不能形同虚设(见通规GB55036 11.3.2 );并且走道联通面积越大越不能压低净高,应根据规范反推走道净高 。 在审查中经常遇到为排烟口按1/2高度计算面积,故意把3米多的净高顺应规范压低到2.9米的情况,其实反而是给逃生增加了困难。
2025-07-10 10:12
1