全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
双联锁预作用系统的探测器选型疑问
单联锁预作用系统为了加快管道充水的响应时间,所以现场设置烟感探测器,可以提前报警启动充水;但双联锁预作用系统最终是通过低压开关信号进行管道充水的,是否有必要现场一定要设置烟感探测器?谢谢!
小唐12321 2025-07-03 16:36 0 赞
0 踩 [回复] 举报
是两个信号,烟感信号加低压开关信号,如果不设置烟感不就低压压力开关信号,那假如现场喷头破了,是不是就管道充水破坏现场财产。
追风赶月 2025-07-03 17:31 0 赞
0 踩 [回复] 举报
双联锁预作用系统的联动逻辑,它要求两个独立火灾探测信号同时确认火灾后才会启动预作用阀充水。 单一探测器报警或仅管网漏气(低压开关动作)不会启动系统充水,最大限度防止误喷。 探测器A报警 → (且) → 探测器B或低压开关动作 → 火灾报警控制器确认 → 打开预作用阀+关闭空压机组+启动消防水泵+联动报警设备:启动声光警报器、关闭防火分区风阀等 → 喷头破裂后喷水灭火。
邦哥 2025-07-03 17:48 0 赞
0 踩 [回复] 举报
首先明确一个前提:我们预作用系统的适用场所,就是“1 系统处于准工作状态时严禁误喷的场所; 2 系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所; 3 用于替代干式系统的场所。”
总之,在没有确认火情之前,管道里冲水会给业主带来很多不必要的损失。如果仅仅依靠管路上的低压
压力开关启动系统,例如管道泄漏,例如喷头意外破损等都会导致系统误喷。不像湿式场所,不像雨淋场所
它下面保护的场所都是怕水的区域。真正着火了,为了灭火我们无可厚非,就是损失了,因为误喷损失了,是不是
不应该。
即便没有遇上怕水的区域,环境温度过高或过低都会给系统带来不必要的破坏。
感烟探测器不能取消
牛丫头消防课堂 2025-07-03 20:15 0 赞
0 踩 [回复] 举报
双连锁预作用系统适用于管道严禁冲水的场所,例如冷库。所以需要判断火灾,且确认喷头已经爆破。确认火灾需要火灾探测器,一般情况下设置感烟探测器;但是喷头爆破后不会说话,但是会引起管网的压力降低。压力降低,充气管路上的低压压力开关动作,此时双联锁与作用满足了两个信号的与逻辑,启动系统。
换言之,如果只有火灾探测器确认火灾,但喷头没爆破。此时双连锁预作用,不会打开阀组,避免管道冲水;另一种情况,如果有人误碰了喷头,倒着喷头爆破,管网压力降低。但是此时没有火灾探测器确认火警信号,所以这种情况下双联锁预作用系统,也不会打开阀组。
所以双连锁连锁预作用系统需要确认火灾+喷头爆破才可以启动。