全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
此室外消火栓可以采用低压给水系统吗?
不足1000平方米的单层二级丙类厂房,水源为室外四眼深水井,每眼深水井供水量均满足消防用水量要求,水泵房设在厂房内,室外消火栓、水泵房、深水井距离均不足150米,室外消火栓用水量25升每秒,请问该室外消火栓可以采用深水井泵直接供水的低压系统吗?即火灾时直接启动深水井泵给室外消火栓系统供水。
刘丽波 2021-01-28 08:26 0 赞
0 踩 [回复] 举报
水井多于两眼,可以视为二路供水,但每个井采用轴流深井泵,且采用一级负荷供电。
消防网友77846 回复: 刘丽波2021-01-28 17:04
由于是轴流深井泵供水,在平时停泵的时候,时间久了,由于渗漏等原因,管网可能会无水,但需要的时候,消防车取水的时候,启动轴流深井泵后,管网的压力和流量能够满足要求,可以采用这种低压系统吗?
消防网友77846 回复: 刘丽波2021-01-29 10:24
干式系统是启动消防水泵前系统管网无水,此处是平时管网无水,当火灾时,或需要的时候,启动供水泵使管网充水,当消防车等消防泵取水时,系统管网已充满消防需要的水,这么设置符合要求吗?如果设置增稳压设施,不就是临时高压系统了吗,关键是想经济些,但不知道这么设计是否合规。
陆庭侯 回复: 消防网友778462022-09-13 00:07
低压消防给水系统,虽然是低压,低压不是无压。低压消防给水系统,是平时就应能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。其中的工作压力和流量不是0,是有要求的。当室外消火栓采用低压消防给水系统时,其流量和压力要求详见GB50974-2014中的7.2.8强制性条文:“平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s。且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。”因此题主所说火灾时才启动供水泵供水,满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量,这个系统并不是低压消防给水系统。低压消防给水系统中没有水泵,但平时管网中充满了有压水,有工作压力的要求。而题主的方案是室外消火栓系统采用干式系统,是违反国家技术标准的,详见GB50974-2014中的7.1.1条文:原因:室外消火栓是通过消防车向火场提供消防用水的水原接口,必须可靠、显然题主的方案有悖这个原则,违反了国家消防技术强制性标准。以上~
采用的是轴流深井泵,一级负荷供电,有两眼井给室外消火栓供水,满足两路供水要求,此时可以采用低压系统吗?在启泵前室外消火栓管网内可能存在没水的情况。