全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
此种情况是否可以不设置消防水池和增稳压设施?
酱菜厂项目,单层建筑,耐火等级二级,总建筑面积1000平方米,高度8米,设置室内、外消火栓系统,设计流量均为25升每秒,消防水源为水泵房附近打四眼深水井,每眼井供水量均满足25升每秒要求,水泵为轴流深井泵,一级用电负荷,水泵房内设置12立方米气压水罐用作高位消防水箱,两路供水,另两路供水直接给室内消火栓系统,两路供水直接给室外消火栓系统,请问该项目不设置消防水池是否可以?还需要设置增稳压设施吗?室外消火栓系统可以采用低压系统吗?如何设置?
刘丽波 2021-02-01 22:12 0 赞
0 踩 [回复] 举报
本工程设置四眼水井,两眼室外消火栓系统,两眼室内消火栓系统,应该也是四台轴流深井泵,室内外分设的系统。依《消水规》6.1.9-2,本工程采用可靠的水源,室内系统可以不设置高位水箱,但必须设置稳压泵。由于稳压泵的水源没有,可以设个小水罐或水箱代替,建议配一组稳压泵稳室内。室外可以采用低压给水系统,但必须保证湿式,如水罐或水箱的高度可以保证室外消火栓系统为湿式,可以不设稳压泵,否则,也需要设置一组稳压泵。
消防网友77846 回复: 刘丽波2021-02-02 10:03
该项目室内消火栓系统两路供水,供水稳定可靠,可以不设置消防水池。?没提设置高位消防水箱有困难,所以应设置高位消防水箱,用12立方米的气压水罐代替高位消防水箱,压力符合要求,是否可以不设置增稳压设施?
室外消火栓系统是否可以采用低压系统?如果可以,该如何设置?
消防网友77846 回复: 刘丽波2021-02-02 13:47
气压水罐设置在水泵房内,高位消防水箱的目的是维持系统压力和火灾初期消防用水量的,用12立方米的水罐代替,能满足高位消防水箱的压力和水量的要求。
水量和流量均满足消防用水要求,而且四眼井及所有设施专供消防用水,不作他用。这是个真实的项目,请问可以不设置消防水池和增稳压设施吗?室外消火栓系统可以采用低压系统吗?如果可以,该如何设置呢?