新规,旧规,关于排烟防火阀关闭后的联动逻辑 疑惑
发表评论: 以图纸为准
2025-06-16 10:11
-
两个防火分区互相借用安全出口
发表评论: 这样做不正确
2025-06-16 10:11
-
关于长期湿度大于95的空间设置何种探测器的问题
发表评论: 第一,依据《 火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第5.2.5 条,相对湿度经常大于 95% 的场所,宜选择点型感温火灾探测器;且应根据使用场所的典型应用温度和最高应用温度选择适当类别的感温火灾探测器。第二,2025年刚刚实施的新标准《点型感烟火灾探测器》 GB4715-2024,针对这个问题湿度大引起的误报警做了新的要求,所以你可以选择买2025年5月1日后依据新标准生产的感烟探测器。你可以看看他针对湿度做的要求,我去依爱厂家考察过,看他们做的测试,确实比原来好很多。6.11 恒定湿热(耐久)试验6.11.1 试验步骤6.11.1.1 将试样放置在温度为(40±2)℃的试样箱内放置2h后。调节试验箱,使试验箱在温度为(40±2)℃,相对湿度(93±3)%的条件下连续保持21d。湿热环境期间,试样不通电。6.11.1.2 湿热环境结束后,将试样由湿热试验箱内取出,在正常大气条件放置1h~2h。然后接通控制和指示设备,观察试样工作情况。6.11.1.3 若试样能处于正常监视状态,在最不利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,按5.5.1的要求测量试样的响应阈值。6.11.1.4 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,较大值用ymax或mmax表示,较小值用ymin或mmin表示,计算ymax:ymin或mmax:mmin 。
2025-06-16 09:49
-
排烟防火阀
发表评论: 依据《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第2.1.14 条,排烟防火阀一定是常开的。排烟防火阀: 安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。
2025-06-16 09:41
-
未设置火灾报警的建筑
发表评论: 本例中,建筑整体未设火灾报警系统,配电房气体灭火系统若为独立运行单元,无外部联动需求,则无需强制设置消防控制室。若气体灭火控制器设置在配电房内,需确保该房间有人值班或能快速响应报警;若无固定值班人员,可将报警信号传至保安室、总值班室等有人场所代管。此时无需专设消防控制室,但代管场所需满足24小时值班条件火灾报警控制器和消防联动控制器,应设置在消防控制室内或有人值班的房间和场所
2025-06-15 23:54
-
一二层商业网点是否可以将一二层当成一个防火分区?设置消火栓两股水柱一二层共用?
发表评论: 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第7.4.15条,明确说了, 商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位。所以一层设一个,二层设一个就行。防火分区不是一家店铺上下层一个分区。
2025-06-15 23:43
-
自动喷水灭火系统喷头喷水压力问题
发表评论: 从压力分布是这样的,但是与采用的管径有关,多数设计会在不同楼层设置不同的减压孔板;再就是根据供水压力采取减压阀等减压措施。所以工程中高处的压力不一定低,低处的压力不一定高,具体看看采取了哪些减压措施。
2025-06-15 23:38
-
为什么末端试水装置流量系数选防火分区或楼层内最小的?而不是报警阀控制的管路中最小的?
发表评论: 依据《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第4.1.3条,湿式系统、干式系统应在开放一只洒水喷头后自动启动,也就是说,一个喷头爆破,报警阀组就应该打开、压力开关动作,启动喷淋泵。所以末端试水装置模拟的就是一个最小流量的喷头动作,看系统能否启动,当然希望动作越早越好。
2025-06-15 23:34
-
排烟防火阀停风机
发表评论: 只有风机入口处那个直接联锁停止风机。某防烟分区的排烟防火阀不能直接联动停风机,必须全部排烟防火阀与逻辑,满足全部排烟防火阀停了,才能联动停止排烟风机。只有风机入口处那个直接联锁停止风机。
2025-06-15 23:31
-
通用防火规范规范实施猴建规第5.5.12条中的备注说明是否有效使用?
发表评论: 继续有效,当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的疏散楼梯可按本规范有关单、多层建 筑的要求确定。
2025-06-15 23:30
-
各位专家,关于水喷雾和水喷淋系统有什么区别吗?
发表评论: 储罐冷却,一般用水喷雾系统。它采用雨淋报警阀、水雾喷头,在设定区域内能将水流分解为直径1mm以下的水滴;水喷淋,就是咱们常说的自喷系统, 自动喷水灭火系统 由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施等组成,能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。水喷淋(自动喷水灭火系统)喷出是水滴,不是水雾。他们阀组不同、喷头不同,喷出的水的形态也不一样,压力也不同。
2025-06-15 23:27
-
水泵接合器
发表评论: 我的理解,只要有喷淋泵和独立的喷淋管网,就应该设置水泵接合器;如果接在消火栓管网的局部应用系统,可以不设水泵接合器。个人观点,仅供参考。室内设置的自动喷水灭火系统应设置水泵接合器。水泵接合器的主要作用是在消防水泵因检修、停电、发生故障或消防用水量不足时,能够通过消防车从消火栓、消防蓄水池或天然水源取水,并通过水泵接合器送至室内管网,供灭火用水
2025-06-15 23:22
-
餐饮建筑消防设施
发表评论: 你的描述可能有误,占地面积1200㎡餐饮建筑,每栋建筑面积100㎡,请确认您的描述是不是想表达:一个项目5栋单层独立建筑,每栋建筑面积100㎡,项目总占地面积1200㎡?按照你说的,每个单体建筑建筑面积100㎡,单层,那就可以不设室内栓。
2025-06-14 17:36
-
两个防火分区互相借用安全出口
发表评论: 第一,规范并没有说不允许互相借用,所以是可以互相借用的。第二,借用的时候一定要分别借用,也就是说至少是两樘甲级防火门,各自走各自的,和它的疏散方向相配合。第三,借用的宽度分别按照不超过本防火分区需要的疏散宽度的30%来控制。第四,还要考虑火灾时的联动逻辑,按照《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.1.4 条、第5.4.7条,做好联动逻辑,区分相邻防火分区是否可借用,设置“禁止入内/安全出口“标识;第五,考虑好安全出口附近的这些灯具选型,要求能改变方向的。
2025-06-14 11:55
-
新规,旧规,关于排烟防火阀关闭后的联动逻辑 疑惑
发表评论: 审图意见书日期为准
2025-06-13 22:26
-
深井消防泵,国内有哪几个厂家生产?
发表评论: 你查查这几家试试(仅供参考):淄博捷优泵业有限公司上海威泉泵业制造有限公司山东蓝升泵业有限公司上海江洋泵业制造有限公司天津众博泵业有限公司上海荆固泵业制造有限公司
2025-06-13 22:19
-
综合楼混设车间、仓库与宿舍是否合规?
发表评论: 你看看《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》 XF703-2007很详细的规定4 基本规定
2025-06-13 22:15
-
当梁高超过600mm,梁间净距1米时,梁间是否设置点式感烟/感温探测器
发表评论: 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013
2025-06-13 10:06
-
甲、乙、丙类液体管线穿防火隔墙,需要加设套管么?
发表评论: 前几年山东省校园、社会福利机构消防安全专项整治的时候,我们发现很多学校、养老院、幼儿园用的那种醇基燃料,提供的报告,有的闪点小于60°,所以看厂家提供的资料,看好与消防相关的参数。
2025-06-13 10:05
-
两栋厂房之间的安全出口之间设置雨棚,符合要求吗
发表评论: 我个人认为,满足以上条件,不建议设置,但也没有不让设置的充分利用